1

ラダーロジックに<>305があります

<> D19720 D3890

その後、私はそれよりも少なく、より大きくなります

cf002  cf005

エンコーダーの現在の値(d19720)と保存されている値(d3890)をチェックして、それらが同じ値であることを確認します。エンコーダーであるため、値が+または-2になるのにそれほど時間はかかりません。

上記のコードを保持する方法はありますが、現在の数+/- 4よりも大きいか小さいかを言いますか?

したがって、保存された値が500の場合、大きい方は504まで、小さい方は496まで表示されません。

4

1 に答える 1

2

もちろん。エンコーダー範囲で出力が必要なときに私が通常行うことは、次のようなものです。

|                                             12.34
|--[  >=  ]---[  <=  ]--------------------------O
|  [ D100 ]   [ D100 ]
|  [ D201 ]   [ D202 ]

これ12.34は、D100がD201とD202の値の範囲内にあるときに作動します。この場合、エンコーダー値としてD100、D201 496、D202がになります504

もちろん、このラングの上には、この場合は設定値(500)を取り、4を引いて、D201に格納するラング(おそらく常にオン)が必要です。4を追加してD202に保存します。

于 2013-01-22T11:38:35.497 に答える