問題があります。LAN 上の Omron PLC メモリからデータを読み取る小さな Python スクリプトを作成しました。Delphi プログラムは、Python スクリプトを定期的に (6 秒ごとに) 実行するバッチ ファイルを実行します。
このスクリプトは、2 台の Win 7 PC と 1 台の Win XP PC で実行されます。
私の問題は、Win XP PC と PLC の間でランダムな時間 (約 1 分、場合によってはそれ以上) の間データ転送がないことですが、Win 7 PC では同じ PLC との通信に問題はありません。
UDPプロトコルを使用しています。
def main():
udpSock = util_socket.utilSocket()
command = udpSock.read_from_file("udpCommand")
command = int(command)
messaggio = mex()
if command==1:
msg = messaggio.get_messaggio_lettura()
udpSock.send_command(msg)
ricevi_risposta(udpSock)
if command==2:
msg = messaggio.get_messaggio_azzeramento()
udpSock.send_command(msg)
msg = messaggio.get_messaggio_lettura()
udpSock.send_command(msg)
ricevi_risposta(udpSock)
if command<1 or command>2:
udpSock.write_to_file("ERROR !!!", "numPezzi")
def ricevi_risposta(udpSock):
data, addr = udpSock.recv_socket()
contaPezzi = udpSock.get_dato_pulito(data)
udpSock.write_to_file(contaPezzi, "numPezzi")
stringa = str(datetime.datetime.now().strftime( "%d/%m/%Y %H:%M" )) + " - dato ricevuto: " + str(data) + " // dato convertito: " + str(contaPezzi) + "\n"
udpSock.append_to_file(stringa, "numPezzi_Log_" + str(datetime.datetime.now().strftime( "%d/%m/%Y")) )
def recv_socket(self):
# the public network interface
#HOST = socket.gethostbyname(socket.gethostname())
# create a raw socket and bind it to the public interface
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_RAW, socket.IPPROTO_IP)
self.get_parametri()
s.bind((self.ipAddressPc, 0))
# Include IP headers
s.setsockopt(socket.IPPROTO_IP, socket.IP_HDRINCL, 1)
data, addr = s.recvfrom(65536)
return data, addr
def send_command(self, msg):
self.get_parametri()
udp_ip = self.ipAddressPlc
udp_port=9600 #5575
#print "UDP target IP:", udp_ip
#print "UDP target port:", udp_port
#print "message:", msg
sock = socket.socket( socket.AF_INET, # Internet
socket.SOCK_DGRAM ) # UDP
sock.sendto( msg, (udp_ip, udp_port) )
LAN は「眠りに落ちる」ようです。これは LOG ファイルです: (08:41:13 -> 08:42:30。予想 08:41:13 -> 08:41:19、08:41:25、08:41:31、...)
27/03/2013 08:41:13 - dato ricevuto (dati non riportabili) dato convertito: 252
27/03/2013 08:42:30 - dato ricevuto (dati non riportabili) dato convertito: 260
27/03/2013 08:42:30 - dato ricevuto (dati non riportabili) dato convertito: 260
27/03/2013 08:42:30 - dato ricevuto (dati non riportabili) dato convertito: 260
27/03/2013 08:42:30 - dato ricevuto (dati non riportabili) dato convertito: 260
27/03/2013 08:42:30 - dato ricevuto (dati non riportabili) dato convertito: 260
27/03/2013 08:42:30 - dato ricevuto (dati non riportabili) dato convertito: 260
27/03/2013 08:42:30 - dato ricevuto (dati non riportabili) dato convertito: 260
27/03/2013 08:42:30 - dato ricevuto (dati non riportabili) dato convertito: 260
27/03/2013 08:42:30 - dato ricevuto (dati non riportabili) dato convertito: 260
27/03/2013 08:42:30 - dato ricevuto (dati non riportabili) dato convertito: 260
27/03/2013 08:42:30 - dato ricevuto (dati non riportabili) dato convertito: 260
27/03/2013 08:42:30 - dato ricevuto (dati non riportabili) dato convertito: 260
27/03/2013 08:42:36 - dato ricevuto (dati non riportabili) dato convertito: 261
何が問題なのですか?