外部 TCP/IP エンドポイントを持つワーカー ロール、4 つのインスタンスがあります。数日間問題なく稼働した後、インスタンスは次々と死に始めました。

24 時間で、それらのすべてのステータスは次のとおりでした:「ステータスを待機中 (ロールは自身が異常であると報告されました。)」。

それらはすべて、(Run メソッドから) ログに "Working" verbose を送信していましたが、着信接続を受け入れていませんでした。これはどのように起こりますか?一部のスレッドからの未処理の例外?

数時間経ってもすべてが再起動せず、すべて「ステータスを待っている」だけだったのはなぜですか?

4

1 に答える 1

0

スタートアップ - シャットダウン - 再起動のサイクルを際限なく繰り返している場合、最初の実行では機能するが、その後の実行では失敗する (つまり、べき等ではない) スタートアップ タスクがある可能性があります。

それ以外の場合は、起動プロセスの何かが問題を引き起こしている可能性がありますが、それ以上の情報がないと何とも言えません。マシンに RDP で接続してみて、Windows イベント ログやその他の考えられるものを調べて、手がかりを見つけてください。

また、1 つまたは 2 つのインスタンスを再イメージングして、問題が解決するかどうかを確認することもできます。少なくとも、問題がベース コードにあるのか、それとも VM が回復不能な状態になったのかがわかります。

于 2013-05-03T14:37:07.507 に答える