私は MRTG システムを使用していましたが、使用状況データを .log ファイルに記録していました。「ThreshProgI」を使用してしきい値アラートを取得していましたが、正常に機能していました。

使用状況のログ形式を rrdtool に変更したところ、システムはすべての使用状況を問題なく .rrd ファイルに記録するようになりました。

問題は、しきい値アラートを送信していないことです。低い値の「ThreshMaxI」でテストしましたが、「ThreshProgI」スクリプトは実行されません。

誰もこの問題に直面しましたか?

4

1 に答える 1

1

MRTG プロセスによって書き込み可能な ThreshDir を定義しましたか?

MRTG/RRD でしきい値を機能させるには、ThreshProgI[] と ThreshMaxI[] だけでなく、書き込み可能な ThreshDir を定義する必要があります。ディレクトリが定義されていない場合、または書き込み可能でない場合、しきい値はチェックされません。

例えば:

ThreshDir: /u01/rrdtool/thresholds
ThreshMaxO[offset]: 5
ThreshProgO[offset]: /usr/local/bin/notify