Modbus/TCP パケットには、Modbus/TCP データの合計の長さから 6 バイトを引いた長さセクションが含まれます。Modbus/TCP データの合計の長さはどのように計算しますか?

https://www.scadaforce.com/modbus

4

1 に答える 1

0

長さ - Modbus/TCP データの合計の長さから 6 バイトを引いた長さ

Modbus/TCP データの合計の長さはどのように計算しますか?

このフィールドを読み取ってから、値から「6」を引く必要があります。その結果が「Modbus/TCP データの合計の長さ」です。

したがって、たとえば C/C++ でこれ (modbus レシーバー) を実装するには、固定長の modbus ヘッダーを読み取り、ヘッダーで指定された長さを読み取る「フレーミング」ループの何らかの方法を実装する必要があります。メモリに。