modbus プロトコルを使用してデバイスに接続しています。マシンから 3 つの値を取得する必要があります。最初の値は int16 のデータ形式で、バイト配列の例を送信すると、次のようになります。
static byte[] hz = new byte[] { (byte) 0x01, (byte) 0x03, (byte) 0x00,
(byte) 0x33, (byte) 0x00, (byte) 0x01 };
そして、私がこの件について尋ねた以前の質問から得た CRC 計算方法を使用します。
// Compute the MODBUS RTU CRC
private static int ModRTU_CRC(byte[] buf, int len)
{
int crc = 0xFFFF;
for (int pos = 0; pos < len; pos++) {
crc ^= (int)buf[pos]; // XOR byte into least sig. byte of crc
for (int i = 8; i != 0; i--) { // Loop over each bit
if ((crc & 0x0001) != 0) { // If the LSB is set
crc >>= 1; // Shift right and XOR 0xA001
crc ^= 0xA001;
}
else // Else LSB is not set
crc >>= 1; // Just shift right
}
}
// Note, this number has low and high bytes swapped, so use it accordingly (or swap bytes)
return crc;
}
返事をもらえます。ただし、他の 2 つの値は int32 データ形式であり、このメソッドを使用すると応答が返されません。トラブルシューティングを支援するために、 Realtermというプログラムを使用しています。コマンドも発射します。これを使用して、Modbus 16 CRC をバイト ストリームの末尾に追加して送信します。これは 3 つすべてで機能し、目的の応答を返します。これは、この特定の計算式でデータ形式が機能しない場合ですか? CRC16 と Modbus16 の違いは何ですか?