残念ながら、私は 3S フォーラムであまり進歩していません。だから、あなたは今悩まされるでしょう!

3S Codesys v2.3 を使用しています

ブート プロジェクトを作成し、ビルド サーバーでソースコードをダウンロードしようとしていますが、ハードウェアをプラグインすることは避けたいと考えています。次のコマンド ラインを使用して Codesys を実行しています。

Build.bat:

"C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Codesys.exe" OptimusPlcFirmware.pro /cmd Build.cmd /batch

ビルド.cmd:

echo on

online sim off

project rebuild

online bootproject

online sim

online login

online sourcecodedownload

online logout

online sim off

これを行うと、「問題が発生したため、閉じる必要があります。エラーレポートを送信/送信しないボタンが付随しています」というウィンドウが表示されます

ブート プロジェクトは正常に作成され、ソースコードはすべて正しいようです。誰が何が起こっているのか説明できますか?

ありがとう

マット

4

2 に答える 2

1

ここでは CoDeSys 2.3 をベースにした Twincat 2.11 を実行していますが、私の考えが役に立つかもしれません。ターゲット (ローカル ランタイムも) が実行モードになるまで、オンライン (ログイン) にすることはできません。おそらく、ローカル ランタイムが Config モードになっているため、ログインとプログラムのダウンロードを受け付けていません。[実行中] に切り替えて、スクリプトをもう一度実行してみてください。

タラス

于 2010-01-06T12:18:19.663 に答える
0

CoDeSys 2.3.9.13 でテストしましたが、同様の問題があります。問題はonline sourcecodedownloadコマンドにあるようです。

ソースコードをシミュレーションモードで PLC にダウンロードすることが有効かどうかわかりませんでした。私には奇妙に見えます。いずれにせよ、それが不可能であっても、クラッシュするべきではありません。

役立つことを願っています