1

私は Modbus の初心者で、Modbus RTU を使用してアプリケーションを開発しています。RTU メッセージのフレーム分離時間を調べる方法を教えてください。Modbus RTU 仕様では、3.5 文字の時間について言及されていますが、この間隔を決定する方法に関するデータはこれ以上ありません。何か案が?

4

2 に答える 2

2

シリアルポートの設定によって異なります。速度、各文字のデータ ビット数、パリティおよびストップ ビットに基づいて、3.5 文字の時間長を計算できます。ここ で計算 を 説明 します.

于 2013-10-21T12:20:44.570 に答える
0

Modbus RTU 仕様では、メッセージ バイト間の最大サイレント インターバルとして 1.5 文字時間も言及されています。これを超えると、不完全なメッセージがフラッシュされ、次のバイトが新しいメッセージのアドレスになります。

于 2014-01-25T10:21:45.030 に答える