1

私は 2 つのドアホンと、アスタリスクで設定した内線番号を呼び出したいと思っています。ドアホンと内線番号からの通話が可能です。

私の問題は、ドアホンが私が望む内線番号ではなく主交換局を呼び出すことです。

sip.conf を次のように設定しました。

[104]
type=peer
secret=104
host=dynamic
context=intercom

[105]
type=peer
secret=105
host=dynamic
context=intercom

[106]
type=peer
secret=106
host=dynamic
context=intercom

そして私の extensions.conf は次のようになります:

[intercom]
include => dial-context

[dial-context]
exten => _1XX,1,answer()
exten => _1XX,n,dial(sip/${EXTEN})
exten => _1XX,n,hangup()

編集

オーケー、それでしばらくしたら、もう少し読みます。

私は extensions.conf を削除し、sip.conf のコンテキストを office に変更しました。これは、extensions.conf の残りの部分が設定されているものです。このようにして、詳細がわかるまで、少なくともゲートはメインの配電盤を呼び出すことができます。

4

2 に答える 2

1

秘訣は、ほとんどの電話にプログラム可能な「ホットライン」番号があることです。電話がオフフックになると、その番号に自動的にダイヤルされます。それを内線番号に設定します。

または、次のようなこともできます。

[door_phones]
exten => _X.,1,Verbose(2,Forced dialing to the receptionist)
 same => n, Set(RECEPTION=106)
 same => n, dial(SIP/${RECEPTION})
 same => n, hangup()

2 つのドアホンのコンテキストを「door_phones」に設定すると、どのキーが押されても、通話は常に「RECEPTION」になります。

于 2013-10-29T15:50:42.117 に答える