2

大学のプロジェクトで、IEC 60870-5 ファミリ プロトコル、特に IEC-101 と IEC-104 を研究しています。IEC-101 および IEC-104 規格を購入しましたが、Google を使用するための答えが見つからないように見える基本的な質問が依然として残っています。私は現在、すべての型識別を理解することに焦点を当てています。その目的、用途、使用方法、およびそれぞれの簡単な流れを描きます。標準は、コマンドに関する必要な情報を提供していません。これらのことが説明されている Web サイトや、これらの標準について質問できるフォーラムを紹介してもらえますか?

どんな助けでも大歓迎です。

4

3 に答える 3

4

Eclipse SCADA プロジェクトの一環として、IEC 60870-5-104 の新しい実装を開発しました。0.2.0 M3 マイルストーン ビルド以降で利用可能です。( https://www.eclipse.org/eclipsescada/news/2014/07/01/releases__0_1_3_and_0_2_0_m3.html )

他の Eclipse SCADA 依存関係なしでスタンドアロンで使用することもできます (slf4j と netty およびその他のマイナーなものに依存関係があります)。

于 2014-07-29T13:04:43.557 に答える
0

私は、Practical Modern SCADA Protocols DNP3, IEC 60870.5 And Related Systemsという本が、標準仕様が少し乾燥している中で最も役立つことを発見しました。

IEC 60870-5 の第 8 章基礎、セクション 8.5.2 ASDU 構造を参照してください。タイプ ID の目的とその機能について説明します。

于 2015-04-14T09:59:43.987 に答える