現在、DIY DC77 クロックを ntpd に接続しようとしています (Ubuntu を使用)。ここの指示に従いました: http://wiki.ubuntuusers.de/Systemzeit。
ntpq で DCF77 の時計が見える
~$ ntpq -c peers
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
==============================================================================
+dispatch.mxjs.d 192.53.103.104 2 u 6 64 377 13.380 12.608 4.663
+main.macht.org 192.53.103.108 2 u 12 64 377 33.167 5.008 4.769
+alvo.fungus.at 91.195.238.4 3 u 15 64 377 16.949 7.454 28.075
-ns1.blazing.de 213.172.96.14 2 u - 64 377 10.072 14.170 2.335
*GENERIC(0) .DCFa. 0 l 31 64 377 0.000 5.362 4.621
LOCAL(0) .LOCL. 12 l 927 64 0 0.000 0.000 0.000
これまでのところ、これは問題ないようです。しかし、私は2つの質問があります。
- オフセットの符号は正確には何ですか?.DCFa です。システムクロックより進んでいますか、それともシステムクロックより遅れていますか?
- .DCFa. Meinberg クロックをエミュレートする DIY DCF77 クロックである refclock-0 を指します。9600 7e2 で動作する FTDI USB シリアル アダプターを使用して、私の Ubuntu Linux ボックスに接続されています。DSO を使用して、ジッターが 1 ミリ秒を大幅に下回る時間を出力することを確認しました。したがって、ジッターは FTDI アダプターまたはカーネルのいずれかによって導入されると思います。どのように見つけて、どうすればそれを減らすことができますか?