簡単な質問: タイトルが示すように、Digi の Xbees シリーズ 2、1 つのコーディネーター、および最大 8 つのエンド デバイスを使用してメッシュ ネットワークをセットアップしています。
エンドデバイスがコーディネーターからデータを受信できるかどうか疑問に思っていました。データを送信できることがわかっているため、双方向通信が可能です。これらは、Arduino ベースのロボット位置三角測量プロジェクトで使用されます。
簡単な質問: タイトルが示すように、Digi の Xbees シリーズ 2、1 つのコーディネーター、および最大 8 つのエンド デバイスを使用してメッシュ ネットワークをセットアップしています。
エンドデバイスがコーディネーターからデータを受信できるかどうか疑問に思っていました。データを送信できることがわかっているため、双方向通信が可能です。これらは、Arduino ベースのロボット位置三角測量プロジェクトで使用されます。
はい、話したいデバイスの MAC アドレスがわかっている場合は、API モードを使用して行うことができます。
ここで試してみてください: Digi API Frame Maker。使用する必要があるフレームは、Transmit Request (type 0x10
) です。
トランスペアレント モードでも実行できますが、この場合、コマンド モードに入り、別のモジュールと通信する必要があるたびにデータを送信する前にデバイス アドレスを設定する必要があります (コマンドATDL
とATDH
コマンドを使用)。