1

SFC14/15 を使用して PC プログラムからコンベア ( Micromaster 440で駆動) を制御する必要があります。スキームは次のようになります: Supervisors PC ->(ethernet)-> S7-1200 ->(profibus)-> Micromaster 440 . 現在、Micromaster の出力周波数は、「フィールド」オペレータによってポテンショメータ (アナログ入力) を介して制御されています。問題は、オペレータが仕事を速くするためにコンベア速度を上げることがあり、これが生産に悪影響を与えることです。「スーパーバイザー」は、PC プログラムを使用して出力周波数を制限できるようにしたいと考えています。

もちろん、私は MM440 パラメーターのリストを見て、 P1082 について知っています、残念ながら、 P1082 の新しい値が有効になる前に MM440 を停止する必要があることを発見しました。私の場合、実行時に値を変更できることが望ましいです。幸い、P0757~P0760~(入力スケーリング)は実行時に変更できるようですが、このパラメータには「最初に確認」という記号が付いています。

変更を有効にするには、操作パネル (BOP または AOP) の「P」ボタンを押す必要があります。

しかし、MM440 には Profibus/BOP/AOP パネル用のスロットが 1 つしかないため、Profibus を使用します。では、この場合、mm440 の動作はどうなるでしょうか。おそらく、プロフィバスパネルを使用する場合、この条件は必須ではないと信じたいです...

4

1 に答える 1

2

私は、オペレーターがベルト速度を直接操作するのではなく、S7-1200 PLC にベルトを実行する速度を (2 つの +/- ボタンまたはポットメーターを使用して) 伝えるソリューションを選択します。その後、PLC はベルトの速度を制御できます (アナログ出力または 2 つのデジタル (+/-) 出力によって)。

おまけとして、ベルトを誤って付け忘れた場合などにベルトを止めることができます...

于 2014-08-31T20:16:58.760 に答える