1 回の呼び出しで両方のサーモスタット モード (冷房、暖房) の目標温度を取得することはできますか? 今のところ、現在のサーモスタット モードの目標温度を取得してから、サーモスタット モードを 2 番目のモードに変更して、2 番目のサーモスタット モードの目標温度を取得できると感じています。
目標温度の変更についても同じ質問です。1回のリクエストで、暖房モードと冷房モードの両方の目標温度を変更することはできますか?
1 回の呼び出しで両方のサーモスタット モード (冷房、暖房) の目標温度を取得することはできますか? 今のところ、現在のサーモスタット モードの目標温度を取得してから、サーモスタット モードを 2 番目のモードに変更して、2 番目のサーモスタット モードの目標温度を取得できると感じています。
目標温度の変更についても同じ質問です。1回のリクエストで、暖房モードと冷房モードの両方の目標温度を変更することはできますか?
システムが冷却および加熱できると仮定すると、サーモスタットには、加熱、冷却、加熱-冷却の 3 つのモードがあります。
暖房モードまたは冷房モードの場合は、target_temperature を設定できます。加熱冷却モードの場合は、target_temperature_low_c と target_temperature_high_c を設定できます。
1 回のサーモスタット呼び出しですべての目標温度を取得できます。
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/$THERMOSTAT_ID?auth=$AUTH
1 回の呼び出しで暖房と冷房の温度を設定できますが、暖房と冷房のモードにする必要があります。
{"target_temperature_low_c": 19, "target_temperature_high_c": 21}
1 回の通話で暖房または冷房の温度を設定できますが、暖房または冷房モードにする必要があります。
{"target_temperature_c": 20}
まだ適切なモードになっていない場合は、モードを設定し、温度を設定するために 2 つの呼び出しを行う必要があります。