Siemens S7-1200 PLC のデジタル入力/デジタル出力 LED ライトの履歴を確認する方法はありますか?
もしそうなら、それは Web ポータル経由ですか、それとも Simatic 経由ですか? 誰かがそのような情報を見つける場所を教えてもらえますか?
ありがとう - 可能であれば、何らかの方法でサイトにアクセスする必要がなくなります。
Siemens S7-1200 PLC のデジタル入力/デジタル出力 LED ライトの履歴を確認する方法はありますか?
もしそうなら、それは Web ポータル経由ですか、それとも Simatic 経由ですか? 誰かがそのような情報を見つける場所を教えてもらえますか?
ありがとう - 可能であれば、何らかの方法でサイトにアクセスする必要がなくなります。
S7-1200 には組み込みの DI/DQ 履歴はありません。
ただし、何らかの形式の TCP/IP 接続があれば、これは非常に簡単に実行できます。
メイン プログラムで出力を呼び出す場合は、タグ ベースの呼び出しシステムを使用します。そのタグを参照し、タグの出力を次のようにします。
入力の場合、各入力の立ち上がりと立ち下がりでメッセージを送信するだけです
PLC 自体ではなく、この TCP/IP 接続をホストしているサーバーでこの DI/DQ 履歴を保持するのがおそらく最も簡単です。