Interop.OPCAutomation.dllを使用して OPC サーバーから値を読み取ろうとしています。

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using OPCAutomation;
namespace OPC
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        OPCServer ObjOPCServer;
        OPCGroups ObjOPCGroups;
        OPCGroup ObjOPCGroup;
        string OPCServerName;
        public Form1()
        {
            getData();
        }
        private void getData()
        {
            try
            {
                 int count = 1;
            opcServer.Connect("OPCTechs.SiemensNet30DA", "");

            opcGroup = opcServer.OPCGroups.Add("MP");
            opcGroup.DataChange += new DIOPCGroupEvent_DataChangeEventHandler(opcGroup_DataChange);

            //Get First String
            for (int i = 40; i <= 47; i++)
                opcGroup.OPCItems.AddItem("D104.B" + i, count++);

            //Get Second String
            for (int i = 80; i <= 91; i++)
                opcGroup.OPCItems.AddItem("D104.B" + i, count++);

            //Get Third String
            for (int i = 69; i >= 60; i--)
                opcGroup.OPCItems.AddItem("D104.B" + i, count++);

            //Get Fourth String
            for (int i = 200; i <= 224; i++)
                opcGroup.OPCItems.AddItem("D104.B" + i, count++);

            //Get Fifth String
            for (int i = 300; i <= 849; i++)
                opcGroup.OPCItems.AddItem("D104.B" + i, count++);

            //Get Sixth String
            for (int i = 40; i >= 47; i++)
                opcGroup.OPCItems.AddItem("D104.B" + i, count++);


            opcGroup.OPCItems.DefaultIsActive = true;
            opcGroup.UpdateRate = 1000;
            opcGroup.IsSubscribed = opcGroup.IsActive;
            }
            catch (Exception exc)
            {
                 MessageBox.Show(exc.Message, "Alert");
            }
       }
       private void opcGroup_DataChange(int TransactionID, int NumItems, ref Array ClientHandles, ref Array ItemValues, ref Array Qualities, ref Array TimeStamps)
       {
            try
            {
                 string temp = "";
            int count = 1;
            for (; count <= 8; count++)
            {
                int ff = Convert.ToInt32(ClientHandles.GetValue(count));
                //if (Convert.ToInt32(ClientHandles.GetValue(count)) == count)
                temp += ItemValues.GetValue(count).ToString();
            }
            Textbox4.Text = temp.ToString();
            temp = "";

            for (; count <= 12; count++)
            {
                if (Convert.ToInt32(ClientHandles.GetValue(count)) == count)
                    temp += ItemValues.GetValue(count).ToString();
            }
            TextBox3.Text = temp.ToString();
            temp = "";

            for (; count <= 12; count++)
            {
                if (Convert.ToInt32(ClientHandles.GetValue(count)) == count)
                    temp += ItemValues.GetValue(count).ToString();
            }
            TextBox2.Text = temp.ToString();
            temp = "";


        }
        catch (Exception e)
        {
            MessageBox.Show(e.Message, "Alert");
        }
        }
    }
}

このコードは OPC サーバーから値を返しません。この行でエラーが発生しています

temp += ItemValues.GetValue(count).ToString();

エラー

Object reference not set to an instance of an object
4

1 に答える 1

1

まず、ItemValues が null でないかどうかを確認します。おそらくそうではなく、問題は ItemValues.GetValue(count) の null ネスにある可能性がありますが、とにかくチェックする価値があります。サーバーが何を返すかはわかりません...

さて、実際の答えは次のとおりです。最初に Qualities の対応する要素、つまりアプローチの Qualities.GetValue(count) を確認する必要があります。品質が悪いため、値が無効である可能性があります (したがって、null 参照になる可能性があります)。OPC仕様に従って、その意味に従って品質ビットフィールドをデコードする必要がありますが、単純化された(そして少し間違っていますが、一般的に機能する)意味では、64未満の品質は良くなく、それらに関連付けられたデータ値はありません.

于 2015-09-22T05:02:27.813 に答える