0

2 つのノード グループがある symmetricds 構成があります。

  1. サーバー:静的IPを持っています
  2. ストア (ノードが 2 つある) : 静的 IP がないため、サーバーの同期 URL を使用してデータをサーバーにプッシュし、サーバーから更新をプルします。(このグループのノードには静的 IP がないため、同期 URL は構成されていません)

次の場合、セットアップは正常に機能します。

  1. データが (ストア ノードからではなく) サーバーに直接追加されると、2 つのストア ノードで更新されます。
  2. データがいずれかのストアに追加されると、それらはサーバー ノードにプッシュされます。

私の問題は上記の 2 番目のケースにあります。データはサーバーで正常に更新されますが、あるストアに追加されたデータは他のストアと同期しません。これに対する解決策はありますか?

4

1 に答える 1

1

これらのテーブルでは、SYNC_ON_INCOMING_BATCH を 1 に設定して、双方向同期のトリガーを宣言します。

于 2016-01-25T10:56:26.033 に答える