ターミナル ソフトウェア (Docklight) で modbus RTU プロトコルを使用して selec mfm384 c エネルギー メーターを読み取ろうとすると、3F で始まる無関係な応答が返されます。最初のバイトでスレーブ アドレスを使用して応答する必要があります。も失敗しました。select mfm 384 のコマンドと応答の形式について説明してもらえますか
解決済み : エネルギー メーターから 2 ワイヤ RS 485 があり、常に (エネルギー メーターが Rx+ および Rx- ラインを介して応答している間でも) Tx+ および Tx- を有効にしていたため、エネルギー メーターからの送信データが破損していました。