0

当社のデバイスは、サイトごとに異なるターゲットを持つ値に基づいて測定値を報告します。たとえば、次のようになります。

Site A - Measurement X Target Value = 20
Site B - Measurement X Target Value = 22
Site C - Measurement X Target Value = 25

測定値が目標値とのパーセンテージ差を超えたときにアラームをトリガーできるようにしたいと考えています。

たとえば、マイナー アラームは +/- 15% でトリガーされ、クリティカル アラームは +/- 30% でトリガーされます。

私のSO担当者は画像を埋め込むには低すぎるので、ここで私のひどい絵を見てください.

これは、各サイトのデバイスが測定のために異なる値に調整されるため必要です。1 つのしきい値がすべての人に適しているわけではなく、アラームのしきい値は、単に値を増減するだけでなく、ターゲットのどちらかの側にあります。

これを現在の機能でどのように実装できますか?

データポイント/アラーム領域の機能と見なされますか?

4

1 に答える 1

0

SmartRule「On Measurement Threshold Create Alarm」には、まさにこの機能があります。黄色と赤色の範囲でデータポイントを作成し、SmartRule を使用すると、黄色の範囲の測定値に対してマイナー アラームが作成され、赤色の範囲の測定値に対してクリティカル アラームが作成されます。

于 2016-05-26T21:39:37.610 に答える