STM32CubeMx からコードを生成し、1µs ごとに更新イベントを生成したいと考えました。私は 48MHz の内部クロックで動作します。これは、Prescaler:0 および Autoreload:47 の結果で 1µs になるはずです。TrueStudio V.9.0.0 で STM32F030 を使用しています
生成コード
/* TIM17 init function */
static void MX_TIM17_Init(void)
{
LL_TIM_InitTypeDef TIM_InitStruct;
/* Peripheral clock enable */
LL_APB1_GRP2_EnableClock(LL_APB1_GRP2_PERIPH_TIM17);
/* TIM17 interrupt Init */
NVIC_SetPriority(TIM17_IRQn, 3);
NVIC_EnableIRQ(TIM17_IRQn);
TIM_InitStruct.Prescaler = 0;
TIM_InitStruct.CounterMode = LL_TIM_COUNTERMODE_UP;
TIM_InitStruct.Autoreload = 47;
TIM_InitStruct.ClockDivision = LL_TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
TIM_InitStruct.RepetitionCounter = 0;
LL_TIM_Init(TIM17, &TIM_InitStruct);
LL_TIM_EnableARRPreload(TIM17);
}
私は初期化に追加しました:
LL_TIM_EnableIT_UPDATE(TIM17);
LL_TIM_EnableCounter(TIM17);
IRQ_Handler で、PIN を切り替えます。
void TIM17_IRQHandler(void)
{
/* USER CODE BEGIN TIM17_IRQn 0 */
LL_GPIO_TogglePin(LED_D2_2_GPIO_Port,LED_D2_2_Pin);
/* USER CODE END TIM17_IRQn 0 */
/* USER CODE BEGIN TIM17_IRQn 1 */
/* USER CODE END TIM17_IRQn 1 */
}
コードでデバイスをフラッシュした後、オシロスコープで測定されたパルス幅が 564ns で、周波数が 889kHz の信号が生成されます。Prescaler または Autoreload の変更はこの出力に影響を与えず、T_Pulse=564ns または F=889kHz のままです。ここで何が欠けているのか分かりますか?
デバッグからの出力を登録します。
CR1:0x81 CR2:0
DIER:0x01 SR:0x03
CCMR1_O/I:0 CCER:0
PSC:0 ARR:0x2f
RCR:0 CCR1:0
BDTR:0 DCR:0
DMAR:0x81