私たちの 42U ラックには、すぐに新しい 1U および 2U サーバーの負荷がかかります。ここにいる人の 1 人は、冷却を助けるためにサーバー間に (1U の) ギャップを残す必要があると考えています。
質問ですよね?データセンターを見回すと、他に誰もいないように見えます。また、私たちが収まる量も少なくなります。私たちは Dell 1850 および 2950 ハードウェアを使用しています。
サーバーとスイッチ、KVM、および PSU はすべて、互いの上にスタックされたラックに配置するように設計されています。これは、AT&T の CO およびデータ センターの数年間の構築に基づいています。
ラックマウント用に設計されたギアの場合、システム間に隙間を空ける必要はありません。自分でシステムを構築する場合は、コンポーネントを慎重に選択する必要があります。一部の CPU + マザーボードは、物理的に 1U ケースに収まる場合でも熱くなりすぎます。
デルのギアは問題ありません。
ラックの間とラックの後ろのスペースを乱雑にしないようにする必要があります。今日のほとんどのサーバーは、空気の流れを前から後ろに向けています。ラックの後ろに十分な外気を残さないと、後ろが非常に熱くなり、冷却能力が低下します。
一般的な 48 ポート スイッチでは、フロント パネルは RJ-45 コネクタで覆われ、背面は冗長電源接続、PoE 電源トレイ フックアップ、スタッキング ポート、およびアップリンクで覆われています。多くの 1U ネットワーク スイッチは、前面から背面へのコネクタの迷路から十分な空気を得ることができないため、気流を左右にルーティングします。そのため、ラックの横のチャネルが比較的開いていることを確認して、スイッチに十分な空気の流れを確保する必要もあります。
混雑したサーバー ラックでは、整理整頓が重要です。
Unkwntech の言うギャップは通常は必要ないという意見に同意しますが、注意すべき点が 2 つあります。
1) 他の機器ほど深くない機器を、より深い機器の下に取り付けると、換気に問題が生じる可能性があります (以下を参照)。これはもちろん、換気の良いサーバー ルームではあまり問題になりません。
TOP OF RACK
===============
===============
===============
===============
===============
======== (Shallow equipment, trapped hot air)
2) 機器をキャビネットに取り付けるときは、通常、適切な換気を可能にするために上部を数インチ空ける必要があります。
一般的に、いいえ。それが 1U サーバーの全体的なポイントです。余分なスペースが必要な場合 (冷却用であっても)、より大きなシャーシを提供し、2U と呼びます。空気の流れが制御され、ラックのみが冷却されることになっている一部の設計では、ギャップは逆効果です。背面からの暖かい空気が流れて前面の冷たい空気と混ざり、冷却効率。論理的なグループ分けに隙間がある場合でも、気流を制御するために空白のパネルでそれらを塞ぐことになっています。
残念ながら、実際には一部のホワイトボックス ベンダーは、その 1U の指定を強く主張しすぎる場合があり、気流のための隙間ができずにあまりにも多くを密集させすぎると、問題が発生することがわかります。これは、高品質のサーバーと適切な冷却設計では問題になりませんが、市場の底値に驚くかもしれません.
私が働いていた最後の 2 つの場所には大規模なデータセンターがあり、すべてのサーバーとアプライアンスを隙間なく積み上げています。サーバーには、内部ファンによる十分な冷却機能があります。また、ラックの前面に有孔タイルを使用し、循環のためにラックの背面の上に A/C 空気を戻すフリーアクセス フロアにラックを設置することもお勧めします。