(多数のノードが互いに通信しているため)同時に送信されるデータパケットの衝突を避けるために、ノードを同じチャネルで通信するグループに分割するかどうかを尋ねたいと思います。そのグループの通信チャネルを変更する必要があります。

動的にチャネルを変更できない場合は、他の適切な代替手段を提案してください。

4

2 に答える 2

0

ZigBee 2007 PRO には、チャネルを動的に変更するネットワークの規定が含まれていると思います。これは、ベンダー (Ember、Freescale、TI など) が提供するコア ZigBee スタックで自動的に発生するものであり、アプリケーション層のネットワーク コードで心配する必要はありません。

于 2011-06-09T19:09:22.237 に答える
0

リモート デバイスに強制的にチャネルを変更させる方法は 2 つあります。ZDP では、Mgmt_NWK_Update_req を使用できます。または、コミッショニング クラスタを使用して、目的のチャネル マスクを設定し、デバイスを強制的に再起動します。

于 2011-06-23T09:59:26.933 に答える