「コネクションクローズ」は、データ前処理の関数実行時に発生します。
データの前処理は次のとおりです。
データベースから約 30 トピックのデータ ポイントをインポートします。 (1 分ごとに 9 日間のデータ、60 * 24 * 9 * 30 = 388,800 値)
欠損値やリサンプリングなどの前処理のためにデータを pandas データフレームに変換します (このプロセスに最も時間がかかります)。
情報処理
上記のデータ前処理では、以下のエラーが発生します。
volttron.platform.vip.rmq_connection ERROR: Connection closed unexpectedly, reopening in 30 seconds.
このエラーは、おそらく VOLTTRON プラットフォームがエージェントを管理するために行うものです。
手順 2 で 30 秒以上かかるため、エラーが発生し、VOLTTRON プラットフォームが自動的にエージェントを再起動します。
このため、エージェントはデータ処理を正常に実行できません。
これを回避する方法を知っている人はいますか?