2

ノード上の単一の出力ターミナルに複数の接続を接続するとどうなるか。

これに関する IBM のドキュメントは見つかりませんが、ツールキットはそれを止めるものではありません。

ここに画像の説明を入力

これはほんの一例ですが、入力ノードだけでなく、任意のノードに対してこれを行うときの一般的な動作を知りたいです...

使用できるフロー順序ノードがあり、ノードを互いに並べることができることを知っています。

私が興味を持っているのは、これを行ったときに何が起こるかについての IBM の文書化された動作と、これについてあなたの経験などから私に提供できるその他の情報です。

4

1 に答える 1

3

動作を説明するマニュアル セクションは hereです。マニュアルから:

1 つのノードの 1 つの出力ターミナルを複数のノードの入力ターミナルに接続できます (これはファンアウトと呼ばれます)。これを行うと、同じメッセージがすべてのターゲット ノードに伝搬されますが、メッセージ フローの後続のパスが実行される順序を制御することはできません (FlowOrder ノードを除く)。

複数のノードの出力ターミナルを 1 つのノードの入力ターミナルに接続することもできます (これはファンインと呼ばれます)。繰り返しになりますが、ターゲット ノードによって受信されるメッセージは、保証された順序で受信されるわけではありません。

お使いの Broker のバージョンと一致するバージョンの Infocenter があることを確認してください! 上記は v7.0 Infocenter からのものです。WebSphere Message Broker のいくつかのバージョンのインフォメーション・センターは、ここからオンラインおよびダウンロード可能な形式で入手できます。

于 2011-10-27T21:02:31.630 に答える