1
ipmitool sel elist

R610 出力:

1 | 08/01/2011 | 23:18:11 | Event Logging Disabled SEL | Log area reset/cleared | Asserted
2 | Pre-Init Time-stamp   | Physical Security Intrusion | General Chassis intrusion | Asserted
3 | Pre-Init Time-stamp   | Physical Security Intrusion | General Chassis intrusion | Deasserted
4 | 01/31/2012 | 11:32:50 | Temperature #0x30 | Upper Critical going high

R810 では:

Severity          : Normal
Date and Time     : System Boot
Description       : The chassis is closed while the power is On.
Event Data        : 0x80 0x02 0xff

メッセージの重大度が心配です。メッセージが重要な場合に電子メールを送信するコードを開発しています。ただし、R610 の場合、メッセージの重大度を見つける方法はありません。

4

1 に答える 1

1

SEL から実際のデータを読み取ろうとしている場合は、ipmitool sel getコマンドではなくコマンドを使用する必要がありますipmitool sel elist

このipmitool sel getコマンドは、問題の項目のイベント ログ内の情報の詳細な内訳を返します。

たとえば、私自身のシステムの1つから:

machine:/ # ipmitool sel get 0x2c
SEL Record ID          : 002c
 Record Type           : 02
 Timestamp             : 02/13/2012 17:49:21
 Generator ID          : 0021
 EvM Revision          : 04
 Sensor Type           : Voltage
 Sensor Number         : 60
 Event Type            : Threshold
 Event Direction       : Assertion Event
 Event Data            : 02ffff
 Description           : Lower Critical going low 
于 2012-02-13T17:52:31.450 に答える