18 ノードをインフィニバンドで接続する予定です。1 つの 36 ポート スイッチが必要ですか? それとも2つのスイッチが必要ですか? ノードごとに 1 つの HCA ? デュアルポート? ノードごとに 1 本のケーブル または、スイッチがサブネット管理を処理できるか、またはホスト上にある必要がありますか。それがスイッチ上にある場合、これは推奨されますか? このインフィニバンド ネットワークを既存のイーサネット ネットワークに接続するにはどうすればよいですか? 既存のイーサネット接続をホストに残すことはできますか?
1 に答える
ほとんどの質問には複数のオプションがあり、多くの場合、要件によって異なります。以下にいくつかの入力を示します。
- それは、どのようなフォールト トレランスが必要かによって異なります。デュアル ポートを備えた 1 つの HCA で満足する場合は、それを選択します。それ以外の場合は、2 つの HCA を使用します。ただし、自動パス フェイルオーバー (IB 仕様で定義されている APM) は、最初の数日間の HCA (そのための仕様変更が必要)。自動パス フェイルオーバーが必要な場合は、より高いレベルのソリューションを探してください。この機能は非常に優れています。
ケーブルの質問はこれに関連しています。もちろん、スイッチに接続するには、ポートごとに 1 本のケーブルが必要です。そのため、ホストごとに使用する予定のポートの数に応じて、ホストごとに 1 ~ 4 本のケーブルが必要になる場合があります。
スイッチの質問: スイッチごとに 1 つのポートを使用する場合、一般的なベンダーの 18 ポート スイッチがあります。もう少し信頼性が必要な場合は、2 x 18 ポート スイッチが理にかなっています。
さまざまな問題のためにホストで SM を実行することになります。ホスト上で SM を実行することは問題ありません。私は両方の方法で使用しました。
イーサネットと InfiniBand 間のトラフィックをブリッジするために、イーサネット ゲートウェイが組み込まれた InfiniBand スイッチがあります: これらのいずれかを使用します:: プロトコルは ipoib および/または SDP にすることができます: SDP (ソケット ダイレクト プロトコル) は優れた RDMA 機能を提供し、パフォーマンスはイポイブよりも優れています。
ここでベンダーの名前を挙げたくはありませんが、IBTA の Web サイト (以下のリンク) または簡単な Google 検索でそれらのポインターが得られます... http://www.infinibandta.org/
これが役に立てば幸いです、cforfun