1

AutoSys R11 のジョブ名の長さに制限はありますか? 通常の autosys インスタンスでは 64 文字の制限があることを認識しています。

4

1 に答える 1

2

はい、R11.3 にも同じ制限があります。

残念ながら、オンライン ドキュメントへのリンクを提供することはできませんが、以下の情報を含む「CA Workload Automation AE. Reference Guide. r11.3, Third Edition」という PDF ファイルがあります。

insert_jobサブコマンド — データベースにジョブを追加する

サブコマンドはinsert_job、データベースにジョブ定義を追加します。追加するジョブのタイプに応じて、insert_jobサブコマンドには 1 つ以上の追加属性が必要です。

注:insert_machineそのマシンを使用するジョブを挿入する前に、コマンドを使用してマシンを定義する必要があります。マシン定義が存在しない場合、ジョブは挿入されません。

構文

このサブコマンドの形式は次のとおりです。

insert_job: job_name

job_nameスケジュールするジョブの名前を定義します。

制限: 最大 64 文字。有効な文字は、az、AZ、0 ~ 9、ピリオド (.)、アンダースコア (_)、ハイフン (-)、ポンド (#) です。埋め込まれたスペースまたはタブを含めないでください

于 2013-10-02T15:55:56.850 に答える