0

Labviewの式ノードでintのキューを取得する方法はありますか?

配列を使用し、最大サイズで外部で初期化して使用することもできますが、別の方法はありますか? 多分一種の動的配列ですか?

4

2 に答える 2

1

LabVIEW では基本的に同じことを行いますが、LabVIEW の並列性により後で行うことはありません。
キューの例

于 2013-10-03T22:43:21.437 に答える
0

ここで採用するアプローチは、データがどのように生成および消費されるかによって大きく異なりますが、一般的なユースケースを概説し、それが適用されることを願っています。

これをキューに入れられたステート マシン アーキテクチャに適合させることができます。ここでは、着信整数値を他のメタデータと共にクラスターにラップし (またはそのまま送信し)、それをスタックに入れて Enqueue Element ブロックで処理します。Dequeue Element ブロックを使用してデータがスタックから取り出されると、フォーミュラ ノード アーキテクチャを使用してデータを処理し、結果配列に追加するか、処理のために別のキューに入れることさえできます。

素敵なスニペットを描きたいのですが、このコンピューターで LV を使用していません。ただし、非常に簡単な例については、こちらのスライド 41 を参照してください。

式ノードを 2 つの並列ループの一番下に配置します。これにより、UI が処理から分離されます。これは、私がほとんど UI でのみ使用する優れたデザインです。

于 2013-10-02T20:26:39.267 に答える