0

ICP CON i-7565 (USB<->CAN インターフェイス) をカスタム メイドのデバイス (CAN2.0B をサポートし、PCL-841 カードで動作することが証明されています) に接続しようとしていますが、BAUD と受け入れコード/マスクを構成したと思いますが、正しくは、CAN メッセージがデバイスから送信されていないことを確認できます (ICP は、CAN メッセージの送受信を可能にするツールを提供します)。

私はCANバスを初めて使用するので、問題を特定する方法について助けていただければ幸いです。

I-7565 は私にとって間違ったインターフェイスであるか、設定を誤ったか、単に壊れている可能性があります。または、私が無知から間違ったことをしているだけです。特定の問題について誰も助けてくれるとは思わないので、CANバスの問題がどのように特定および分析されるかについての一般的な情報を求めています。たとえば、TCP/IP では、ping を呼び出したり、IP やゲートウェイの設定を再確認したりします。CAN 通信では何をしますか?

追加情報:

OS: Win7 64bit コネクタ: DB-9 標準配線 (2,3,7)

4

1 に答える 1

4

最後に、さまざまなメーカーのさまざまな USB<->CAN インターフェイスを使用してみましたが、うまく機能しました。私の古いインターフェイスは、理由は不明ですが、壊れているか、互換性がありません。この問題に取り組んでいる間に、CAN バスについていくつかのことを学んだので、最初の質問に対する正しい答えだと思うことを共有します。CAN バス通信のトラブルシューティング方法は?

  • USB-CAN インターフェイスのマニュアルを読む
  • インターフェース デバイスのドライバーをインストールし、それが動作していることを確認します (デバイス マネージャーを確認してください。デバイスの種類に応じて、新しい COM ポートが追加されているか、新しい USB コントローラーが表示されます)。
  • デバイスには、独自のテスト/分析ソフトウェア(ユーティリティなどと呼ばれる場合があります) が付属しており、それを実行して、デバイスに接続できるかどうかを確認する必要があります。
  • CAN 通信では、HighLow、およびGroundと呼ばれる 3 つのワイヤが使用され、通常、High がピン n にリンクされているDB-9コネクタに接続されます。7、ローからピン n へ。2 およびグラウンドをピン n に接続します。3 または 5 - これが USB インターフェースと通信したい CAN デバイスの両方に正しく接続されていることを確認してください
  • 接続のプロパティを設定します。これらは、CAN タイプ(2.0A または 2.0B) BAUD レート受け入れコード、および受け入れマスクです。
  • これらすべてを実行してもユーティリティ プログラムに CAN メッセージが届かない場合は、別の USB-CAN インターフェイスで確認するか、デバイスが実際に CAN メッセージを送信しており、USB インターフェイスが正常に動作しているかどうかをテストする別の方法を見つけてください。実際に受け取ることができます。(これは実際に私の場合でした)
于 2014-01-22T13:38:36.927 に答える