0

WMI を使用して Hyper-V クラスターを監視している場合、WMI パフォーマンス プロバイダーは、"Volume1#1" という名前のクラスター共有ボリューム インスタンスの追加のパフォーマンス データを 1 つ提供します。元のインスタンス「Volume1」は、最近のデータで更新されなくなりました。

インスタンスのスクリーンショット

これらの重複したインスタンスは何を意味しますか? さらにある場合、最近のデータが含まれているものをどのように判断すればよいですか?

4

1 に答える 1

0

これは、同じ名前のインスタンスが 2 つ存在する場合に発生することが判明しました。この場合、 と呼ばれる 2 つのファイルシステムがあったVolume1ため、Windows は 2 番目の名前を に変更しましたVolume1#1。最初のインスタンスが新しいデータで更新されなかったという事実は、偶然の一致である可能性が最も高く、おそらく でのアクティビティはありませんでしたVolume1

1 番目と 2 番目のボリュームを対応するインスタンスにマップするためにどのような情報が使用されるかは明確ではありませんが、ランダムである可能性もあります。

于 2015-06-24T17:22:54.207 に答える