PLC を KEPServerEX (OPC) に確実に接続できません。

SOF の他の誰かが PLC と OPC の使用経験があるかどうか疑問に思っていました。もしそうなら、彼らは私たちの OPC サーバーとの信頼できる接続を確立するためのヒントを持っています. 現在、OPC には KEPServerEX を使用していますが、使用するより良いプログラムを知っている人がいれば、提案をお待ちしています。

4

1 に答える 1

5

MODBUS TCP、Simatic S7、および横河電機用の Kepware OPC サーバーを、産業環境の 4 台のサーバーで 5 年以上問題なく使用しています。セットアップは簡単で、探査中に問題はありませんでした。実際、私たちが持っているデバイスをサポートしていない場合にのみ使用しないことに決めたのはとても良かったです (これはまれであり、カスタム OPC サーバーを開発する必要がある場合によく発生します)。Kepware OPC サーバーは、Siemens PLC への接続に予約済みの PG 接続を使用することもできます (Simatic OPC サーバーとは異なり、これは、CP343 リーン バージョンの通信モジュールのように接続数が限られている場合に適しています)。すべての Kepware OPC サーバーは Osisoft PI に対して単一の OPC サーバーとして表示されるため、OPC サーバー接続ごとに課金される OsiSoft PI などのヒストリアンでデータを使用すると、$$$$$ も節約できます。私を怒らせた唯一のことは、試用することになっていた 1 つの新しい OPC サーバーを評価していたときに、いくつかの試用期間の後、すべてのサーバー (ライセンスされたサーバーを含む) に警告せずに停止したことでした。Kepware テクニカル サポートを試してみましたか? ケーブル配線を確認しましたか?試用版はしばらくすると停止することを知っていますか? 別の方法として、Matrikon OPC サーバーを試すことができます。また、非常に優れており、問題なく動作します。