Modbus RTU を搭載したコンピューターに、RS485 出力を備えた電圧監視メーターを接続する方法を教えてください。RS232 へのコンバーターを使用して、コンピューターのシリアル COM ポートに接続する必要がありますか? RS485 から USB へのコンバーターを使用して接続する必要がありますか? D9コネクタピンを使用して、RS485のA、BおよびグラウンドからシリアルCOMポートに直接接続できますか? 次に、Modbus RTU の D9 のどのピンに A、B、およびグラウンドを接続しますか? ND20 ピン配置 RS485 詳細
3 に答える
はい、RS485 - USB コンバータを使用して ND20 をコンピュータに接続する必要があります。
少なくとも、ND20 の A (「-」と呼ばれることもある) と B (または「+」) ラインを RS485/USB アダプタの同じラインに接続する必要があります。ピン配置については、RS485/USB アダプタのマニュアルを確認してください。「A」行は「-」と呼ばれることもあり、「B」行は「+」と呼ばれることもあります。RS485 アプリケーションの詳細については、こちらを参照してください。
GND を接続することをお勧めしますが、ほとんどの場合はなくても機能します。
ND20 が使用するボーレート / ビット/秒 (9600? 19200?) を知る必要があります。これは、PC アプリケーションで設定する必要があります。
すべてを接続して操作する準備が整ったら、RS485 コンバータ (Windows 上の「COM」デバイス、「COM6」など) にアクセスする PC アプリケーションを使用する必要があります。PC アプリケーションは、MODBUS RTU プロトコル仕様に従って、測定値を要求し、結果を受け取る必要があります。無料のDocklight 評価版は MODBUS に役立ちますが、最も便利なソリューションは、QModMasterと呼ばれるこの新しいフリーウェアのような小さな MODBUS マスター ツールです。